sick PNP的傳感器如圖所示(假如控制繼電器),傳感器的信號輸出2接24v繼電器線圈的正極,繼電器的線圈的另一端接0v,這樣可以正常的控制驅動繼電器的吸合與斷開。有個問題一直想不明白,問題是,假如傳感器的信號輸出2接24v繼電器線圈的負極,繼電器的線圈的另一端接24v,這樣為什么控制不了繼電器的吸合(用萬用表測量繼電器線圈無24v電壓,但是傳感器的信號輸出2拔出來不接入繼電器時,測得與線圈的另一端有24v電壓),以上,請各位指教!
hs82463789
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 129 點
下載積分: 742 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2013-10-26
最后登錄: 2024-08-22
查看hs82463789的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-15 08:14
2樓正解