lensia
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 211 點
下載積分: 679 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間: 2012-09-16
最后登錄: 2024-12-18
查看lensia的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-03-16 00:24
我需要兩路輸出模擬量控制比例閥,現在有兩種選擇,一種選擇2路模擬量輸出模塊,經模擬量放大控制,另一種是,使用有16點輸出的普通模塊,用BCD碼輸出,經有BCD轉換功能的放大板組成2路比例輸出,請各位大俠指點指點用那種方案好?補充一點,本機還配有EM231231-0HC22-0XA8模擬量輸入模塊,只使用兩組
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-16 11:03
編程的原則是求簡單化結構,模擬量是首選。
當然條條大路通羅馬,如果你感覺用BCD碼+轉換板的方式也可以,只是這個增加了連接線路的復雜性。