qq593276766
專業制造銅、鋁箔焊機,歐式、美式箱變,高低壓電柜,自動化設備
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 515 個
工控威望: 754 點
下載積分: 1653 分
在線時間: 724(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2024-09-22
查看qq593276766的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-03-17 18:27
我們現在一臺額定一次電流57.74A,現在第一次通電高壓油開關跳閘,油開關速斷電流設定500A,實際記錄啟動電流達到708A,然后油開關跳閘了,我們在低壓送電升壓到10KV沒問題,F(xiàn)在找不到原因,請大家幫忙?/div>
qq593276766
專業制造銅、鋁箔焊機,歐式、美式箱變,高低壓電柜,自動化設備
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 515 個
工控威望: 754 點
下載積分: 1653 分
在線時間: 724(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2024-09-22
查看qq593276766的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-17 20:03
現在10000KVA變壓器空載啟動跳閘。
qq593276766
專業制造銅、鋁箔焊機,歐式、美式箱變,高低壓電柜,自動化設備
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 515 個
工控威望: 754 點
下載積分: 1653 分
在線時間: 724(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2024-09-22
查看qq593276766的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-03-17 21:37
引用
引用第3樓ldkj0550于2014-03-17 20:23發表的  :
10KV/1000Kva的變壓器二次側電流達1440A那你的空氣斷路器要1600A的

你理解錯了,現在是變壓器高壓繞組在空載通電時瞬間電流達到708A。
qq593276766
專業制造銅、鋁箔焊機,歐式、美式箱變,高低壓電柜,自動化設備
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 515 個
工控威望: 754 點
下載積分: 1653 分
在線時間: 724(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2024-09-22
查看qq593276766的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-03-17 21:40
引用
引用第6樓張棟嶺于2014-03-17 21:22發表的  :
變壓器空載合閘涌流是很大的可到額定電流的十幾倍,可以用1秒短延時躲開合閘涌流維持時間很短的,也可以增大瞬動值來躲避合閘涌流。(變壓器盡可能空載或輕載合閘)

現在變壓器就是空載啟動的。如果短延時1秒就怕供電局跳閘了,已經搞過一次供電局跳閘了。
qq593276766
專業制造銅、鋁箔焊機,歐式、美式箱變,高低壓電柜,自動化設備
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 515 個
工控威望: 754 點
下載積分: 1653 分
在線時間: 724(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2024-09-22
查看qq593276766的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-03-19 02:36
現在供電局把速斷電流設置差不多15倍額定電流,有時能合閘成功,有時會速斷保護跳閘,現在供電局不配合,只能讓客戶和供電局溝通了。