360搜索
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 220 個
工控威望: 1605 點
下載積分: 11298 分
在線時間: 149(小時)
注冊時間: 2013-08-21
最后登錄: 2024-11-05
查看360搜索的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-03-17 21:01
我們做一新設備,西門子PLC224歐姆龍繼電器DC24V3個我把PLC的Q點(輸出)接繼電器13腳(-)0v接繼電器14腳(+)通電大概15分左右PLC上所有燈一直閃無法工作,換了一臺PLC后沒過多久還是這樣,找好久沒找到什么原因,后來發現繼電器正負接反了,當時也不確定,反正也要換過來就換唄,再試,結果還好了,不過我一直想不通這么回事,關鍵的是PLC都沒運行,跟繼電器接反了有什么關系,特發此貼,懂的人幫忙分析分析
liukongwen
雖千萬里,吾往矣!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 1164 點
下載積分: 7253 分
在線時間: 167(小時)
注冊時間: 2013-11-14
最后登錄: 2024-12-05
查看liukongwen的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-21 08:57
只知道歐姆龍的繼電器正負接反指示燈不亮,但不影響繼電器觸點。至于樓主說的現象很期待結果