今天我單位變頻器接連壞了兩臺 第一臺在正常運行時突然爆響 操作面板無顯示  但機內LED正常發光,機器是康沃的132KW 運行1100多小時,
第二臺 也是正常運行中突然報超負載,檢查電壓230V屬正常范圍 但在測電壓的同時面板變暗機內指示燈滅掉,此機器是西林的220V1.5KW。
請大家幫忙分析下到底是巧合換是電壓 或者供電的問題 ,兩次故障分別是第一臺上午11點 第二臺下午7點 三相電壓是400V 單相230V
會不會是電壓太高的問題
平凡人生
天道酬勤
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 225 個
工控威望: 333 點
下載積分: 1611 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間: 2010-12-31
最后登錄: 2025-01-03
查看平凡人生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-31 20:44
從你的描述來看電源電壓是正常的,應該是變頻器的問題,你說的那臺康沃的產生的爆炸,模塊可能已損壞,另一臺西林的從你的描述來看,應該是開關電源故障.