liyanjunx
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 164 個
工控威望: 296 點
下載積分: 6669 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2012-03-26
最后登錄: 2017-08-30
查看liyanjunx的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-03-26 22:22
明天用三個單相有功10A電表,接三個100/5電流互感器,單相電表只有4個接線端子,1號端子接火線和互感器S1,2號端子接互感器S2,3號端子接零線,我如果這樣接電流互感器S2不能接地了,電表1號端子接S1和火線是同一端子,S2如接地就會短路嗎?這樣接線對不對,希望哪位大師有好辦法解決。謝謝。
liu20110
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 195 個
工控威望: 322 點
下載積分: 845 分
在線時間: 234(小時)
注冊時間: 2010-12-07
最后登錄: 2017-04-23
查看liu20110的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-27 20:15
去掉電度表1 2連接片,s1 s2分別接電表1  2