liyanjunx
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 164 個
工控威望: 296 點
下載積分: 6669 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2012-03-26
最后登錄: 2017-08-30
查看liyanjunx的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-03-26 22:22
明天用三個單相有功10A電表,接三個100/5電流互感器,單相電表只有4個接線端子,1號端子接火線和互感器S1,2號端子接互感器S2,3號端子接零線,我如果這樣接電流互感器S2不能接地了,電表1號端子接S1和火線是同一端子,S2如接地就會短路嗎?這樣接線對不對,希望哪位大師有好辦法解決。謝謝。
張棟嶺
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 88 個
工控威望: 222 點
下載積分: 6000 分
在線時間: 116(小時)
注冊時間: 2013-05-27
最后登錄: 2024-09-19
查看張棟嶺的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-27 19:26
電表大了負載小時根本不計量,電流互感器S2不能接地,三相電源會通過電表的電流線圈和互感器的二次線圈形成三相對地短路造成電表互感器燒毀的。這種接法可以的