QD75P4控制松下A5伺服,8腳PG024、9腳PG05、10腳PG0COM都沒接,不知道該選用哪種回原點方式,求各位指點!急!
我選用計數器2回原點方式,點動沒有問題,但是搜索原點時碰到極限信號不會返回。
[ 此帖被chnanlangzi在2014-03-27 23:41重新編輯 ]
chnanlangzi
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 126 點
下載積分: 642 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2013-03-10
最后登錄: 2014-04-18
查看chnanlangzi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-28 23:47
謝謝
搞定了,是近點開關設置反了。