仍在學步
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 125 點
下載積分: 1171 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2014-03-01
最后登錄: 2014-07-07
查看仍在學步的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-03-28 21:08
圖片:
圖片:
只是指通訊線有問題嗎?
但線路是按:DA——DA、DB——DB、DG——DG、SLD——SLD接的。
[ 此帖被仍在學步在2014-03-29 20:30重新編輯 ]
cd_looper
好想放飛自我
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 2014 點
下載積分: 3373 分
在線時間: 225(小時)
注冊時間: 2013-11-16
最后登錄: 2024-08-28
查看cd_looper的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-28 22:17
你確定你變頻器參數設置對了嘛?Pr340要設為1,Pr542和Pr543設對了嗎?和主站波特率一致嘛?
樓主留言:
之前是在調PLC與變頻器的CC-Link。但沒調出來。參數設置的話我上傳一張圖片你看一下,但波特率設置不太清楚怎么搞,因為好像只能設置成48、96、192、384。(之前有試過用三菱計算機協議,但使用的是C24模塊。)
    現在改成先簡單的試一下本地站RX輸入控制主站點亮主站的一個Y。然后再調變頻器。
    但又出現這個情況。要是可以的話,你能幫我寫一個簡單的主站與本地站的RX、RY的小程序嗎?我看一下你怎么設置參數的,
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(仍在學步)
  • Easy doesn't enter into grown-up life!!!
    V:ZQL276438265
    cd_looper
    好想放飛自我
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 367 個
    工控威望: 2014 點
    下載積分: 3373 分
    在線時間: 225(小時)
    注冊時間: 2013-11-16
    最后登錄: 2024-08-28
    查看cd_looper的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2014-03-28 22:20
    你確定你變頻器參數設置對了?應該是Pr340、Pr542、Pr543吧,和你主站波特率一致嗎?
    Easy doesn't enter into grown-up life!!!
    V:ZQL276438265