一只原子筆
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 121 點
下載積分: 605 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2014-03-30
最后登錄: 2014-04-03
查看一只原子筆的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-03-30 09:00
     朋友有臺注塑機,生產的時候會出現成品粘膜和脫模困難的情況,并且有時候會出現頂針出故障不能復位的情況,往往會
把模具壓壞。本來機器在成品出口是自帶了檢測器的,但有時候檢測器會檢測不到成品已經脫離模具。
   針對這種情況,我就想在模具上加裝一套檢測裝置來檢測成品的脫模情況和頂針是否已經復位。查閱了一些資料,覺得可以
通過幾個光電開關串聯連接來實現,采用對射型的開關。
   但具體怎么實際操作,以及光電開關和注塑機的控制系統應該如何連接,現在腦袋中都還是空白的。我咨詢了一位朋友,
他說是要跟PLC連接。因為我對這塊不是很懂,所以希望請教各位高手,我的想法可行嗎,具體應該如何實施呢,真誠的謝大家的指導!
一只原子筆
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 121 點
下載積分: 605 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2014-03-30
最后登錄: 2014-04-03
查看一只原子筆的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-30 17:50
    信號的處理也是個比較棘手的問題呀。。。
  我的想法是這樣的:如果注塑機正常工作的話,應該是模具上的若干個串聯的光電開關都顯示為“0”狀態的。(我這里是把開關有東西
遮住顯示為“1”,沒有東西顯示為“0”,可以吧???)
   按照機器未改動之前的情況,產品出口的光電開關在檢測到有東西出來時(即“1”狀態),機器就會自動進入下一個工作循環,
   而改動之后的想法是:拿去出口的光電開關,進而在模具周邊加裝若干開關來進行檢測。
   這樣一來,機器正常工作時,若干個光電開關經過串聯后需要輸出一個“0”狀態(這里也是我不懂的地方,該怎么實現呢???)
此時需要一個“轉換裝置”再把它轉換成“1”狀態,這樣就可以和原來的機器兼容了。。。
   我這種想法可行嗎,還望指導,謝謝!
一只原子筆
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 121 點
下載積分: 605 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2014-03-30
最后登錄: 2014-04-03
查看一只原子筆的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-04-02 21:14
高深的東西我就不懂了

朋友說他的注塑機才買了幾個月,機器應該不會老化這么快吧
一只原子筆
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 121 點
下載積分: 605 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2014-03-30
最后登錄: 2014-04-03
查看一只原子筆的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-04-02 22:10
您的意思是在出口多加幾對光電開關,來確?梢詸z測到產品已經脫模嗎?

另外,想請教一下,如果我打算在模具四周加幾個光電開關,每個開關檢測一個產品,只有當所有開關都檢測到產品已經脫模,
機器才自動進入下一個循環的話,那光電開關是串聯還是并聯呢?選什么型號的呢?謝謝。