哈哈鏡
好好學習,DAY DAY UP!
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 103 個
工控威望: 298 點
下載積分: 6907 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2009-02-06
最后登錄: 2024-09-21
查看哈哈鏡的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-03-31 16:43
      最近一個項目遇到的問題,具體描述如下:
   原項目的MCC卡小了,公司快遞來一張新的MCC卡。但是該MCC卡里面預先下載了CPU313的程序。我現場的PLC是cpu315。
   新卡插上后PLC要求格式化,于是嚴格按照西門子存儲卡的操作步驟去操作,但是一直格式化失敗。
   咨詢西門子客服,他們給的答案是由于原來卡里寫了CPU313的信息,F(xiàn)在在CPU315上去格式化,不會成功的。也就是說卡里的內容和實際
   硬件信息查的太多,用CPU格式化就不會成功的。此種情況下只能在CPU313上去格式化,或者只能通過西門子專用的PG或讀卡器格式化。
   請教大家一下,具體原因是不是這樣,有沒有別的可以解決的辦法?(在315的CPU上格式化寫有313CPU 信息的卡)
哈哈鏡
好好學習,DAY DAY UP!
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 103 個
工控威望: 298 點
下載積分: 6907 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2009-02-06
最后登錄: 2024-09-21
查看哈哈鏡的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-04-01 08:48
引用
引用第1樓sjm213于2014-03-31 22:01發表的  :
弱弱的問一句,
不是把315的程序完成傳進去一下就搞定的嗎?

不是的哦。PLC要求格式化存儲卡。MPI線連接上都顯示無法通訊。上載不了,下載更不行!換張新卡,什么問題都沒有。換張寫有CPU315的存儲卡,也能順利完成格式化。
希望有PLC的達人,能實際操作一下。看看是不是我的操作失誤還是真的不能格式化。以解開我的疑惑。因為我總感覺西門子客服給的解釋不靠譜。