樓主  發表于: 2014-04-01 05:09
各位好!昨天遇到一個奇怪的問題,希望大家能夠幫我講解一下,廠里邊有一臺設備使用的S7-300PLC控制,在觸摸屏上操作時,開關量能夠正常操作,模擬量卻不能正常操作,具體表現為,所有電機均能正常啟動,只有一臺直流調速電機不能啟動,所有條件均滿足了,在觸摸屏上進行調速時也能操作,但電機就是不會啟動,后來只有讓廠家來人處理,最后確認是MPI電纜電壓不足,更換電纜后正常,這到底是什么原因引起的呢?將來在出現這種情況該如何判斷呢?損壞的電纜還能修好嗎?謝謝。。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70287 分
在線時間: 1602(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-09-21
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-04-01 09:15
以后碰到這樣的問題,通過在線監控就會知道問題所在。
樓主說的該設備對位操作有效,而對I/O域操作無效。最后確定為通訊電壓不足的理由總感覺欠強,雖然這個結果是廠家客戶的最終結論。不知道樓主用的是什么品牌的觸摸屏設備,二者之間的通訊距離是多少?
個人感覺可能的原因是通訊電纜連接的接觸不良(中間存在破損什么的)或者通訊口連接器存在接觸不良的概率大一些。
一般通訊電纜都可以自制的,修復的可能比較大。