qzly12312
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 117 點
下載積分: 745 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2010-10-27
最后登錄: 2024-08-29
查看qzly12312的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-04-01 05:09
各位好!昨天遇到一個奇怪的問題,希望大家能夠幫我講解一下,廠里邊有一臺設備使用的S7-300PLC控制,在觸摸屏上操作時,開關量能夠正常操作,模擬量卻不能正常操作,具體表現為,所有電機均能正常啟動,只有一臺直流調速電機不能啟動,所有條件均滿足了,在觸摸屏上進行調速時也能操作,但電機就是不會啟動,后來只有讓廠家來人處理,最后確認是MPI電纜電壓不足,更換電纜后正常,這到底是什么原因引起的呢?將來在出現這種情況該如何判斷呢?損壞的電纜還能修好嗎?謝謝!!
哈哈鏡
好好學習,DAY DAY UP!
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 103 個
工控威望: 298 點
下載積分: 6907 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2009-02-06
最后登錄: 2024-08-30
查看哈哈鏡的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-04-01 08:56
不解,遇到這樣的問題還真的束手無策。學習。。。。。