各位大哥,有誰做過PLC與CCD通信的項目,給小弟一點建議,我現在有個項目是CCD與三菱PLC配合的,請問有些什么是需要注意點。
koosou
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 121 點
下載積分: 572 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2013-01-26
最后登錄: 2014-04-16
查看koosou的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-04-01 16:18
RS232。
一般來講帶CCD的都需要抓Mark做補位修正處理,PC處理之后通過RS232通訊丟數據給PLC。
如果不是這樣的,當我沒講。