lzmtxp99
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 493 個
工控威望: 710 點
下載積分: 1873 分
在線時間: 519(小時)
注冊時間: 2010-12-16
最后登錄: 2025-04-07
查看lzmtxp99的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-04-02 10:31
給位大哥們,我現在用4臺三菱FX3u并聯通信,我想從從站2傳一個M輔助繼電器信號到主站,請教下是直接可以從從站2傳到主站,還是要經過從站1中轉再傳到主站?
lixiangyang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 145 個
工控威望: 277 點
下載積分: 5085 分
在線時間: 102(小時)
注冊時間: 2013-09-24
最后登錄: 2021-12-21
查看lixiangyang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-04-02 21:36
主站接通M8070,    控制從站的是 M800-M899。
從站接通M8071,  控制主站的是M900-M999。