控制要求:電動球閥打開,延時10S后抽氣泵打開,開始抽氣。這時雖然抽氣采樣,但是PC系統不做計算,即不把值讀入PC機參與計算。
抽氣泵打開后5分鐘,開始定時30分鐘,但這30分鐘采樣值要讀入PC機參與計算。30分鐘后,球閥關閉,吹掃開關球閥打開,開始吹掃,吹掃時。吹掃時吹掃開關球閥打開10S,然后關閉2S,共計10次,即吹掃共2分鐘,PC系統不做計算,即不把值讀入PC機參與計算。循環往復。
電接點負壓表為1時,表示有負壓報警。2S后,自動清除負壓報警。如果50分鐘內存在3次負壓報警,則關閉抽氣泵。采樣時,蠕動排液泵也同時工作,排液泵工作15分鐘,停45分鐘,1個循環維持1個小時。
多謝。
weisongyuan
永遠年輕
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 577 個
工控威望: 10013 點
下載積分: 583 分
在線時間: 476(小時)
注冊時間: 2013-08-13
最后登錄: 2024-09-21
查看weisongyuan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-04-03 12:17
根據工作流程用定時器控制,循環次數用FOR(NEXT)