yiduping
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 199 點
下載積分: 2104 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2011-09-15
最后登錄: 2024-09-25
查看yiduping的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-04-04 19:00
各位大俠,三菱3G系列可以和威綸老屏MT506通迅嗎,
最近老板不知道在哪找了個威綸MT506的老屏,請問各位可以和三菱3G通迅嗎,通訊是選擇4852W還是4854W呢,
[ 此帖被yiduping在2014-04-04 22:33重新編輯 ]
yiduping
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 199 點
下載積分: 2104 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2011-09-15
最后登錄: 2024-09-25
查看yiduping的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-04-04 22:26
用4854W不行,且E500軟件里沒有3G可選,只有FX3U,好像我幾種通迅都試過,是不是在FX3G是后面出來的,所以E500軟件沒有把3G兼容進去呢,試了好久都通迅不上
yiduping
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 199 點
下載積分: 2104 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2011-09-15
最后登錄: 2024-09-25
查看yiduping的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-04-04 22:36
EB500里的通訊口也沒有422可選啊,只有232,4852W,4854W,485default,以太網幾種方式,都不行呢,還是我去電腦城買的通訊線不行??
yiduping
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 199 點
下載積分: 2104 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2011-09-15
最后登錄: 2024-09-25
查看yiduping的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-04-04 22:54
怎么在軟件里加入3G的驅動程序,手冊里說的看不明白,哪位高手指點下呃
yiduping
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 199 點
下載積分: 2104 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2011-09-15
最后登錄: 2024-09-25
查看yiduping的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-04-05 21:37
看手冊說是后面出來的各種新PLC 的驅動動程序在EB500沒有,要自己拷進去才能用,
yiduping
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 199 點
下載積分: 2104 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2011-09-15
最后登錄: 2024-09-25
查看yiduping的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-04-08 23:06
謝樓上,可以了,