342805122
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 129 點
下載積分: 1281 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2012-12-20
最后登錄: 2019-04-28
查看342805122的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-04-04 22:13
我們廠里一臺三菱FX2N--80MR的PLC。動作到其中的一個位置就不自動了。用電腦在線監測。發現時有一個M125的常閉點不通,所以自動不了。查找M125的線圈有找不到?請教各位前輩指點下。
cd_looper
好想放飛自我
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 2014 點
下載積分: 3373 分
在線時間: 225(小時)
注冊時間: 2013-11-16
最后登錄: 2024-12-23
查看cd_looper的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-04-06 17:41
有的公司的自動步驟是用DECO來跳步的,比如[DECO d0 m120 k9],如果你的m124后面是一個mov常數到一個地址,就很有可能是這種寫法,那你就查M124后面為什么沒有導通
Easy doesn't enter into grown-up life!!!
V:ZQL276438265