342805122
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 129 點
下載積分: 1281 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2012-12-20
最后登錄: 2019-04-28
查看342805122的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-04-04 22:13
我們廠里一臺三菱FX2N--80MR的PLC。動作到其中的一個位置就不自動了。用電腦在線監測。發現時有一個M125的常閉點不通,所以自動不了。查找M125的線圈有找不到?請教各位前輩指點下。
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 989 個
工控威望: 1145 點
下載積分: 18344 分
在線時間: 271(小時)
注冊時間: 2009-05-29
最后登錄: 2024-10-27
查看zsh340的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-04-06 10:07
如果程序中查不到SET M125或OUT M125時,那M125有可能是其它驅動了,如比較之類的間接驅動指令,樓主自已好好查一查程序中M125前后的中繼、、、
相互交流。。。。相互學習。。。。使技術更上一層樓。。。。