fupeilei
fmtoy.taobao.com
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 173 點
下載積分: 667 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2013-06-29
最后登錄: 2014-04-06
查看fupeilei的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-04-05 01:12
我廠有一臺同步勵磁電動機380V  320KW。啟動時由斷路器直接啟動,今天帶負荷試車時斷路器沒有吸合好產生中相沒接觸好造成變壓器二次側跳閘,電動機轉子勵磁環上四個碳刷固定底座燒毀、斷路器中相觸點燒化。當時情況比較緊急斷路器中相透過滅弧罩往外冒火也沒辦法停止最后轟的一聲變壓器二次側就跳了。這輩子近距離見過最危險的一次了。電動機保護使用的是順序連鎖控制,勵磁故障--油泵--失壓線圈---過流保護大概就是這樣子。當時開車的時候油泵啟動后----主機啟動---勵磁投入勵磁。主機啟動斷路器沒有合到位電動機里面冒火,我就趕緊把主機控制電源、勵磁控制電源、油泵控制電源給斷了由于斷路器燒沾住主機沒停下來缺相工作造成變壓器二次側跳閘并將轉子勵磁碳刷底座燒毀四只。求電動機沒有定子繞組沒壞為什么會將轉子勵磁碳刷底座燒毀?求高手
曾文慶3
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 279 點
下載積分: 4203 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2013-07-17
最后登錄: 2015-09-15
查看曾文慶3的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-04-05 20:54
樓主你是不是搞錯了320KW的電機能直接起動?