樓主  發表于: 2014-04-09 20:40
今天一客戶說廠里的輸送線上壞了臺變頻器740,3.7KW的,(雙驅的),于是帶了臺新機幫他換裝,用搖表打了下電機對地絕緣正常,用萬用表又量了下三相阻值正常,裝新機,上電,一按運行,E.OC1加速過電流保護,什么參數都沒改啊,怪,于是拆除電機三相線,按復位,后又把參數重置。重新上電后,按運行,又E.OC1,這下有意思了,什么都沒接還跳,敢緊量了下模塊,U端已擊穿,狂暈。于是把電機又一通海量,正常,還是不放心又換了輸入和輸出的電纜線,重新換一新機,接電機,上電一按運行,又出來個EOC1,這下真的把我忽悠住了,不敢再按運行了,拆下電機線,量了下模塊,U相阻值和正常值有偏差,估計又OVER了,我就納悶了,三菱保護做的這么差嗎?一連兩臺都保護不了。難道真的是電機有問題?可電機量過應該沒問題啊,還是不信這個邪,把客戶另外一臺其它機器上在用的同型號的三菱變頻器拆過來,上電,按運行,正常,這里我很想罵人,居然正常能用,什么都沒跳。TM的三菱,你丫這是唱的哪一出啊,壞了我兩臺新機,裝了臺舊機居然好用。沒辦法,只好又拿了臺新機裝給客戶到另外一臺設備上,好用,什么也沒跳。至此總算解決問題。但是郁悶啊,好好的,壞兩臺機子,問題現在都還查不出來,難道電機匝間短路???可后來換的客戶自己那臺舊變頻上去接的還是那臺舊電機啊,居然正常能跑了。各位大神們,都出來說說吧,有N種可能啊??,
         買到假貨了?不會吧,但是以前三菱就算電機有相燒掉,對地短路,跳EOC1保護是都能復位的啊,拆掉電機重新上電就會有輸出的,今天這兩臺破機子,實在是很不可思議。
戇獅
廣州三能:自動化設備制造 自動化培訓
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 486 點
下載積分: 1462 分
在線時間: 592(小時)
注冊時間: 2010-08-06
最后登錄: 2024-11-12
查看戇獅的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-04-09 22:43
除了換東西,不會調參數嗎?加子電子電流保護看看?加大加速時間看看,選型準確嗎?會不會本來機械就過載?
廣州夏譜  工控專家 林生 13602663187 專業自動化設備開發,全實操自動化培訓