影月霜雪
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 197 點
下載積分: 1452 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2013-07-06
最后登錄: 2020-11-22
查看影月霜雪的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-04-10 22:02
今天調試的工作臺,之前編碼器的脈沖PLC一直可以檢測,但是突然就不能檢測了,我用的FX3U系列的PLC,編碼器5根線,一根接24V,一根接0,另外三根分別接X3 X4 X5,同時程序中用C253高速計數器計數編碼器的脈沖,但是為什么我用電腦在線監控的時候發現編碼器的脈沖PLC中無法檢測到,計數器無法計數,我是用編碼器的脈沖來控制氣缸的動作的,編碼器的脈沖無法識別,氣缸一個都不懂,急求啊啊啊啊啊,真心不知道為什么,前幾天一直好好的,突然就不行了,編碼器我可以肯定是好的,同時,我用新的編碼器連接到FX2NPLC上時,也檢測不到脈沖啊。程序是M8000        C253  K0 用來計數脈沖數,求大神解答,急求,