wook
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 160 點
下載積分: 695 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2024-11-25
查看wook的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-04-11 20:13
設備上有幾臺安川616G5的變頻器,37KW的兩臺、22KW的一臺、2.2KW的一臺。前幾天一臺37KW的主板壞了,買了塊換了。要重新設定參數,就斷開負載聯軸器,進行自學習。。但按說明書操作到最后,都是提示“Data Invalid”,不能自學習,電機數據都安銘牌輸入的,應該不會錯。以為是換了主板的原因,  就在另一臺沒換主板的37KW變頻器中試操作,但也是提示“Data Invalid”,不能啟動自學習。

不知是何原因。。。
wook
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 160 點
下載積分: 695 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2024-11-25
查看wook的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-04-16 18:39
引用
引用第1樓hehaiwaer于2014-04-14 13:03發表的  :
你進行什么方式的自學習,旋轉型的必須有編碼器,并正確的設置參數。靜止的自學習設置好電機參數一般都可以進行的。



謝謝回復
開環。。。無PG矢量,不用編碼器。。。電機參數絕對輸入正確。。。
wook
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 160 點
下載積分: 695 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2024-11-25
查看wook的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-04-16 18:40
謝謝回復
開環。。。無PG矢量,不用編碼器。。。

引用
引用第3樓來無影于2014-04-14 23:32發表的  :
編碼器接線有沒有錯誤