cd_looper
好想放飛自我
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 2014 點
下載積分: 3373 分
在線時間: 225(小時)
注冊時間: 2013-11-16
最后登錄: 2024-12-23
查看cd_looper的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-04-13 19:53
今天測試CC-LINK主站與本地站通訊,使用的Q系列的,一切都好,可是就在數據交換的時候會不停的跳值,比如說給它一個值3902,它也通訊過去了,可是數值會不停的在0和3902之間變換。后來用XY點測試也是這樣,用通訊點帶了個Y點,輸出模塊的繼電器也會因為不停的通斷嗞嗞嗞的響。很奇怪為什么?不存在干擾什么的,就直接拉了一根一米長的CC-LINK電纜。哪位大蝦能幫我講下問題出在哪里嗎?
Easy doesn't enter into grown-up life!!!
V:ZQL276438265
changyu0330
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 141 個
工控威望: 1285 點
下載積分: 4280 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2010-07-29
最后登錄: 2024-11-16
查看changyu0330的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-04-18 22:40
1.主站與副站 CC-LINK線長多遠?
2.採用CC-LINK 線的電組值也又關連,好像有2種規格,選錯了也有關連。
3.CC-LINK 2站間,配線線長,不得小於30cm