樓主  發表于: 2014-04-14 21:18
為什么那么多人還非要選擇200PLC呢?三菱的簡單實用。價格還便宜
yfcc923
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 78 個
工控威望: 207 點
下載積分: 1127 分
在線時間: 127(小時)
注冊時間: 2013-06-08
最后登錄: 2024-09-23
查看yfcc923的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-07-13 14:23
引用
引用第14樓liangke2014于2022-07-12 12:09發表的  :
感覺西門子PLC功能上還能接收,但是有些處理的比較惡心,比如VB0轉換成VW0的時候,VB0的8個位會傳送到VB1里面,而VB0的8個位會全部OFF,整數轉換成雙整數的時候也是一樣。它的高低字節排列的太操蛋了。按西門子的尿性,估計是不會改了。

這里面涉及到專利問題。通俗的說就是字節接收和排列順序問題。
yfcc923
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 78 個
工控威望: 207 點
下載積分: 1127 分
在線時間: 127(小時)
注冊時間: 2013-06-08
最后登錄: 2024-09-23
查看yfcc923的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-07-13 14:30
目前PLC有兩種數據排列。
一種是INTEL。關于發出數據,先發出低位,后發出高位。關于接收數據的安置,先接收到的數據安置到低位,后接收到的數據安置到高位。
一種是MOTOROLA。關于發出數據,先發出高位,后發出低位。關于接收數據的安置,先接收到的數據安置到高位,后接收到的數據安置到低位。
yfcc923
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 78 個
工控威望: 207 點
下載積分: 1127 分
在線時間: 127(小時)
注冊時間: 2013-06-08
最后登錄: 2024-09-23
查看yfcc923的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2022-07-13 14:38
西門子應該是用的MOTOROLA
當你僅僅發送一個Byte給對方Word的時候。Word會把先接到的Byte放到高8位,由于你發完Byte后沒有后續了,所以,Word會把自己的低8位主動全部置0.以防止數據錯亂。
還有更麻煩的情況是,PLC和別的設備通訊,一個用的是MOTOROLA,另一個用的是INTEL。那就需要根據具體情況交換字節,或字。