做了個西門子200變頻器與臺達變頻器通信程序。時好時不好,不知問題是什么。
大概大概
許澤民
大明
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 75 個
工控威望: 223 點
下載積分: 298 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2009-08-16
最后登錄: 2024-05-25
查看許澤民的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-04-16 17:18
RTU通信,通信參數應該不會錯,因為有時可以。通信程序沒報警。變頻器90參數選擇01時出現C1報警。改成03后,有時好,有時壞。
大概大概
許澤民
大明
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 75 個
工控威望: 223 點
下載積分: 298 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2009-08-16
最后登錄: 2024-05-25
查看許澤民的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-04-17 08:20
做一臺臺達的變頻器,接線是3,4.與4,3腳對接,不只是不是接線有問題
大概大概
許澤民
大明
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 75 個
工控威望: 223 點
下載積分: 298 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2009-08-16
最后登錄: 2024-05-25
查看許澤民的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-04-17 09:56
問題已解決,接線錯誤,3,8與3,4接。只是開始沒想到線接錯有時也能寫進參數。