wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1121 個
工控威望: 1474 點
下載積分: 1772 分
在線時間: 994(小時)
注冊時間: 2010-03-01
最后登錄: 2024-09-02
查看wu32u2的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-04-18 16:53
現在公司內有120多臺加熱設備使用交流接觸器的通斷來閉環控制電熱絲加熱控溫,有人提議將接觸器全部更換為固態繼電器,我想知道交流接觸器產生的反電動勢對電熱絲的不利影響是否很大,改為固態繼電器是否能改善感性負載的反電動勢,效果大不大,是否值得更換?先在這謝謝啦。
成功的路上需要幫助
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好;丶覉@ 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1057 個
工控威望: 4900 點
下載積分: 7351 分
在線時間: 2560(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2024-11-08
查看znz43的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-04-18 17:29
電熱絲加熱是純電阻負載,斷開時不會產生反電勢。
如果對接觸器通斷產生的“啪啪”聲不滿,到可以考慮用無聲的固態繼電器代替。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(wu32u2) 真誠感謝!
  • 出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
    贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。