wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1121 個
工控威望: 1474 點
下載積分: 1772 分
在線時間: 994(小時)
注冊時間: 2010-03-01
最后登錄: 2024-09-02
查看wu32u2的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-04-18 16:53
現在公司內有120多臺加熱設備使用交流接觸器的通斷來閉環控制電熱絲加熱控溫,有人提議將接觸器全部更換為固態繼電器,我想知道交流接觸器產生的反電動勢對電熱絲的不利影響是否很大,改為固態繼電器是否能改善感性負載的反電動勢,效果大不大,是否值得更換?先在這謝謝啦。
成功的路上需要幫助
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2829 個
工控威望: 4457 點
下載積分: 215062 分
在線時間: 3184(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2024-12-23
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-04-19 08:10
個人意見!用固態比用接觸器成本高!還有選用電流要比負載實際電流大2倍以上,再者就扇熱片是必須的。以上純屬個人意見!各位請勿拍磚!!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(wu32u2) 真誠感謝!
  • 歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
    http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1