wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1121 個
工控威望: 1474 點
下載積分: 1772 分
在線時間: 994(小時)
注冊時間: 2010-03-01
最后登錄: 2024-09-02
查看wu32u2的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-04-18 16:53
現在公司內有120多臺加熱設備使用交流接觸器的通斷來閉環控制電熱絲加熱控溫,有人提議將接觸器全部更換為固態繼電器,我想知道交流接觸器產生的反電動勢對電熱絲的不利影響是否很大,改為固態繼電器是否能改善感性負載的反電動勢,效果大不大,是否值得更換?先在這謝謝啦。
成功的路上需要幫助
lshangxue_
希望朋友們和我交流。QQ:316666239
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 314 個
工控威望: 3248 點
下載積分: 12407 分
在線時間: 128(小時)
注冊時間: 2012-10-21
最后登錄: 2024-07-18
查看lshangxue_的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-04-18 21:22
就目前的加熱設備來講,選用固態繼電器配PID控制是首選。效果不是一般的好,你可以改一臺設備用一用就知道了。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(wu32u2) 真誠感謝!