關于漏電保護器接線說法中,N線必須穿過保護器的零序電流互感器,為什么書上答案是錯的?
張棟嶺
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 88 個
工控威望: 222 點
下載積分: 6000 分
在線時間: 116(小時)
注冊時間: 2013-05-27
最后登錄: 2024-09-19
查看張棟嶺的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-04-19 17:37
N線是工作零線.中性線維持相電壓的相對平衡,PE線是接地保護,漏電保護器輸出單相.三相混合負載N線不穿過漏電保護器的零序電流互感器還能工作嗎?個人很糾結,等待大神們。
張棟嶺
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 88 個
工控威望: 222 點
下載積分: 6000 分
在線時間: 116(小時)
注冊時間: 2013-05-27
最后登錄: 2024-09-19
查看張棟嶺的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-05-08 10:50
個人理解,工作零線是供電系統維持正常工作需要.保護導線是在設備非正常工作時使保護裝置可靠動作,保護導線PE可以工作接零或接地。N線到底是什么線,不知樓主所看那本書是怎么解釋的謝謝樓主發上來。僅僅是個人觀點。