lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1043 個
工控威望: 1148 點
下載積分: 2801 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-09-18
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-04-20 19:45

  
  

如圖所示,第一張圖我是從網上找的,三菱驅動板的電路圖,不知道對不對,我的變頻器是S540系列的,現在冷卻風扇的插口沒有24V的電壓,風扇不轉,變頻器報FN故障。已經試過好多方法了,問題還是沒有解決。
試過的方法有:1.調整變頻器參數,上電風扇轉,運行時風扇轉,都不行,參數肯定沒問題。2.變頻器的主板換過一個新的,還是不行,不是主板的問題,問題還是在驅動板上。3.上圖用紅圈標出的原價都換過,插口還是沒有24V風扇還是不啟動。
問題是:、
1、我手里有2臺這樣的變頻器,都是2.2KW的,一個沒有故障,正常,一個有故障的。我怎么來操作排查呢?
2、風扇的這個24V是驅動板的什么東西變出來的呢?那個元件控制風扇24V的通斷?
3、大家看上面的照片,哪個元件壞的可能性比較大呢,我從那臺好的變頻器上拆下來?yè)Q上去試試。
今天下午修了一下午,也沒有搞定,愁死我了。我就是想修好它,現在實在無從下手了。所以請師傅們百忙之中抽空幫我看看問題在哪,謝謝了。
ccyang0124
你牛,我就向你學習了。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 374 個
工控威望: 499 點
下載積分: 4584 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2012-03-28
最后登錄: 2024-08-28
查看ccyang0124的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-04-20 22:32
有些奇怪的故障,有可能是快速接口插針短路或凹陷了。比如顯示板與cpu板接口