樓主  發表于: 2014-04-22 10:51
CP1H與三菱E740變頻器用RS485通訊,數據格式都正常,變頻就是沒反應,附程序。

三菱E740變頻器參數設定:P79--6   P117--1  P118--9600  P119--11  P120--2
                        P121--9999  P122--9999  P123--9999  P124--0
接線  E740   3腳RDA----   CIF11     SDA
             4腳SDB----   CIF11     RDB
             5腳SDA----   CIF11     RDA
             6腳RDB----   CIF11     SDB
             7腳S G----   CIF11     SG
CIF11盒設定:全OFF



CP1H串口2設定:標準 (9600,1,7,2,E)  RS-232C



請各位高手幫看下,謝謝!
附件: 與三菱變頻通信1臺.rar (4 K) 下載次數:189
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
656018275
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 137 點
下載積分: 22284 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2011-07-16
最后登錄: 2024-09-18
查看656018275的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-05-31 21:58
設置還有接線,就接3和6就可以了,還有就是變頻的P338,P339;P340也要設