zzy8750
級別: 探索解密
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 14 個
工控威望: 137 點
下載積分: 783 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2011-08-18
最后登錄: 2024-08-20
查看zzy8750的 主題 / 回貼
樓主  發(fā)表于: 2014-04-22 10:51
CP1H與三菱E740變頻器用RS485通訊,數據格式都正常,變頻就是沒反應,附程序。

三菱E740變頻器參數設定:P79--6   P117--1  P118--9600  P119--11  P120--2
                        P121--9999  P122--9999  P123--9999  P124--0
接線  E740   3腳RDA----   CIF11     SDA
             4腳SDB----   CIF11     RDB
             5腳SDA----   CIF11     RDA
             6腳RDB----   CIF11     SDB
             7腳S G----   CIF11     SG
CIF11盒設定:全OFF



CP1H串口2設定:標準 (9600,1,7,2,E)  RS-232C



請各位高手幫看下,謝謝!
附件: 與三菱變頻通信1臺.rar (4 K) 下載次數:189
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
級別: 論壇版主

精華主題: 2 篇
發(fā)帖數量: 1831 個
工控威望: 4479 點
下載積分: 7557 分
在線時間: 1286(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2024-09-21
查看hlq_0815的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2014-04-22 15:02
100分是滿分的話,我打1分。設置是錯的,程序是錯的.
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(ldbboy) 收不到錢!
  • 人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。