zengrj521
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 185 個
工控威望: 330 點
下載積分: 491 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2009-09-01
最后登錄: 2022-06-19
查看zengrj521的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-04-23 19:43
           伺服型號ASDA-B2系列,由上位機的定位模塊控制脈沖輸入。但是今天一個問題就是,上電復位時的方向剛好與原點方向相反。看了說明書,也沒有找到哪個參數可以修改的。脈沖型號P1-00,設定為2。不知道哪為朋友比較熟悉,請幫忙指點一下,謝謝。。。。。
gdj-gdj
每天進步一點點!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 398 個
工控威望: 7067 點
下載積分: 130313 分
在線時間: 1481(小時)
注冊時間: 2013-10-12
最后登錄: 2024-12-23
查看gdj-gdj的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-04-23 20:48
把P1-00設置成102就改變方向了,我們也是用的臺達B2的伺服驅動器。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(snail-hk) 真誠感謝!