廠里一臺37kw變頻,最近出現欠電壓而保護停機,查輸入電壓385三相電壓正常,負載電流為恒流40A,如果說是輸入電壓問題可同一電柜另三臺(一臺30Kw,一臺7.5Kw,另一臺5.5Kw)又沒有出現故障,為了不花錢維修,決定和另一臺30Kw的互換主板和控制板,互換后設定參數開機有一星期還沒有出現故障。請教這是什么原因?
makou
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 228 點
下載積分: 649 分
在線時間: 591(小時)
注冊時間: 2009-08-15
最后登錄: 2024-12-21
查看makou的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-02 21:08
直流母線線電壓是否正常?  如果蓄能電容沒有問題,一般是電壓檢測電路問題。