廠里一臺37kw變頻,最近出現欠電壓而保護停機,查輸入電壓385三相電壓正常,負載電流為恒流40A,如果說是輸入電壓問題可同一電柜另三臺(一臺30Kw,一臺7.5Kw,另一臺5.5Kw)又沒有出現故障,為了不花錢維修,決定和另一臺30Kw的互換主板和控制板,互換后設定參數開機有一星期還沒有出現故障。請教這是什么原因?
jaby
一個不看書的人
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 70 個
工控威望: 191 點
下載積分: 316 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2011-12-01
最后登錄: 2023-07-21
查看jaby的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-07 13:05
我也遇到過!吹一下機內灰塵,將螺絲再固定緊,往接線端子內加干凈機油或變壓油。如果不行就是電容老化,或可控硅有損壞現象。再就是主板的電壓保護有問題!一般采用代換法是最好的維修方法!少走彎路