如題。以前用西門子的剛接觸三菱,西門子好像沒有單獨的溫度模塊,直接用模擬量輸入模塊EM231和變送器采集溫度信號。因為只有一個pt100用fx2n-4AD-PT太浪費了,還想節省些成本。用fx2n-4AD-PT有什么好處嗎?
longxing3001
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 147 點
下載積分: 569 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2013-03-17
最后登錄: 2024-09-18
查看longxing3001的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-04-27 11:25
可以的 但是你要增加一個轉換模塊,把pt100轉換成2-20ma的電流信號。不然就沒有辦法用,還有你要分清出fx2n-4AD-PT轉換電阻值而fx2n-4AD是轉換的是電壓或者電流 。二者區別很大。
樓主留言:
那如果我直接用輸出DC4-20mA的pt100,是不是就能直接用fx2n-4AD了