想問:
200系列,300系列在連接觸摸屏的同時有什么辦法可以同時用PC電腦監控程序呢?

比如313C的CPU只有串口連接MP377   想同時監控PLC程序好似沒辦法

三菱這方面做的很好 很方便

求解?謝謝 老大
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 159043 分
在線時間: 3173(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-25
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-04-26 21:50
圖片:
300用右邊這種總線連接器作為PLC與觸摸屏通訊的接頭;
監控時編程線插在它的屁股上;
200選用雙口PLC。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 159043 分
在線時間: 3173(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-25
查看sjm213的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-05-04 16:02
電纜就用西門子紫色的那種總線電纜,雙芯線按照顏色與接頭插接或壓接;
價格不詳