小珠珠
人生沒有彩排,每天都在現場直播。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 250 個
工控威望: 3142 點
下載積分: 7387 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2012-07-07
最后登錄: 2019-12-10
查看小珠珠的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-04-28 11:32
這兩天在編輯FX3U系列PLC程序時:編寫好的了程序共2126步。程序檢查時OK無然后報警異常,程序在機器上運行OK.。當從PLC讀取程序時卻顯示8002步,可梯形圖只有2126步。不明白怎么回事情,我轉換成列表形顯示。發現出現幾步(黃色報警)指令代碼異常,黃色代碼異常是RET步驟異常,本來是寫在2126步之前的,但轉成列表時卻在8001步出現這指令。然后就每一步有一個NOP(指令)一直到8002步。請問大師們,怎會出現如此狀況,何以解決。謝謝!如圖
  
edwingan47
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 101 個
工控威望: 236 點
下載積分: 21813 分
在線時間: 216(小時)
注冊時間: 2014-03-10
最后登錄: 2019-01-27
查看edwingan47的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-04-29 16:52
引用
引用第6樓zrsheng于2014-04-28 21:48發表的  :
我也遇見過兩次,把內存完全清除了,再寫進plc就行了

內存資料一堆垃圾不過PLC只會執行到END. 所以程式沒問題。你上載的程式已有垃圾,清除內存, 再刪除你程式的垃圾,再寫進plc就行了 
edwingan47
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 101 個
工控威望: 236 點
下載積分: 21813 分
在線時間: 216(小時)
注冊時間: 2014-03-10
最后登錄: 2019-01-27
查看edwingan47的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-04-29 17:09
可能之前已寫了一些程式沒清干凈。把內存完全清除了,再寫進plc就行了。 前提是你的程式沒有垃圾 。確定沒垃圾就寫進PLC