樓主  發表于: 2012-04-02 11:17
圖片:
公司買了5個40A的SSR固態繼電器,控制三相交流電機,控制電壓DC24V.
現在情況是能啟動SSR讓電機運轉,但是斷開DC24V后,電機還是會繼續運轉。停止控制不了。
其它幾個都是這樣,另一個牌子的就不會這樣。不知什么原因?還有電壓480V?
ngch
深圳工控小匠
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 774 個
工控威望: 8895 點
下載積分: 1684 分
在線時間: 969(小時)
注冊時間: 2009-09-30
最后登錄: 2024-12-03
查看ngch的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-02 11:47
用SSR控制三相電機有這個必要嗎?
深圳工控小匠:
工業非標設備電氣自動化控制
(深圳光明區、寶安區、龍華區、東莞長安)
QQ:357405496