llxxs2014
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 148 點
下載積分: 997 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2013-10-10
最后登錄: 2024-09-04
查看llxxs2014的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-04-29 11:43
各位大蝦好,小弟有一問題想請教各位
現在有一臺300與一臺PC通過MPI口與CP5611通訊,我們想在此基礎上增加一臺遠程操作站,由于距離有2KM所以打算用光纖,這臺遠程操作最好只有監視功能,不能操作。需要一些什么設備?如何設置硬件和軟件?望各位不吝賜教,多謝!
S7-300 訂貨號 6ES7 315-2AH14-0AB0  
上位用的是wincc v6.2 sp3
[ 此帖被llxxs2014在2014-04-29 15:29重新編輯 ]
beichen
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 158 個
工控威望: 979 點
下載積分: 1681 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2013-06-21
最后登錄: 2017-09-14
查看beichen的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-04-30 10:28
CPU315-2DP上插個BCNet-S7MPI,連到4口交換機。就地和遠程兩臺電腦通過自帶網卡連到交換機實現通訊,上位機變量只要復制到TCP/IP的通道就可以了。CP5611就廢了吧,至于遠程不能操作,可以修改操作權限。
無錫市北辰自動化技術有限公司
BCNet-S7  技術交流群:229195162
0510-85166823  bcnets7@163.com
www.beichen-automation.com
淘寶:http://shop113462796.taobao.com/