可能周圍有高頻機在工作,檢查一下看看是電源污染?
alhg2012
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看alhg2012的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2014-05-05 07:53
環境差,應注意防暴問題。要將變頻器放在遠離車間的外邊車間配電室,一則安全,二則變頻器壽命長。
yb982926
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 92 個
工控威望: 9019 點
下載積分: 250 分
在線時間: 451(小時)
注冊時間: 2013-12-05
最后登錄: 2024-12-23
查看yb982926的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2014-05-05 08:50
紫日變頻沒聽說過,你可以試試匯川的價格是貴些,但質量還是國產里比較好的。可以把變頻器安裝在配電室
有效果
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 134 點
下載積分: 615 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2014-05-02
最后登錄: 2014-09-07
查看有效果的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2014-05-05 17:54
環境因素不解決 變頻器會一直換下去。

無論什么品牌高價變頻器,只是時間問題。 灰塵勢必會影響通風散熱,加速電容老化,風扇也容易卡死,再加上濕氣容易發生短路 各種稀奇古怪問題 砸模塊遲早問題。

安裝在大密閉柜子里,進風出風口安裝防塵海綿。
要不就是每周檢修一遍,拆開變頻器清理風道,對柜子除塵
ling.zhao35
師傅的徒弟,徒弟的師傅的徒弟
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 151 點
下載積分: 554 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2014-02-23
最后登錄: 2021-01-09
查看ling.zhao35的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2014-05-06 01:13
高了半天原因還是不明確
素還真
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 203 個
工控威望: 527 點
下載積分: 9467 分
在線時間: 134(小時)
注冊時間: 2008-05-23
最后登錄: 2021-09-13
查看素還真的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2014-05-06 09:04
400V
對于380V變頻器正常使用,變頻器的能承受460V電壓長期使用。
xionglantian
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 135 點
下載積分: 481 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2013-09-03
最后登錄: 2018-06-09
查看xionglantian的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2014-05-06 13:54
是否受潮了,腐蝕了內部元件
waxapludnt
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 75 個
工控威望: 209 點
下載積分: 723 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2009-08-26
最后登錄: 2024-08-19
查看waxapludnt的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2014-05-06 14:49
問的不清楚,不好回答,環境問題可能性比較大
個人承接自動化、電氣、PLC、觸摸屏及各種組態項目設計、調試、CAD出圖,價格公道便宜。
Mobile:15333817602(鄭州)
Email  :hunkdai@qq.com
QQ:8304368
motuylc
鍵盤俠。!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 390 個
工控威望: 1018 點
下載積分: 1537 分
在線時間: 261(小時)
注冊時間: 2013-03-13
最后登錄: 2024-12-21
查看motuylc的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2014-05-06 15:15
壞的是那個部分呢?問題說的太籠統了!400V輸入電壓不跳動的話應該不會出問題的。
泳金智能 專業變頻器維修 觸摸屏維修 伺服驅動器維修 PLC維修 電路板維修等工控配件維修 張生 電話:13631125590
bodau
做這行,壓力太大,不知是否還有明天?
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 235 個
工控威望: 371 點
下載積分: 10281 分
在線時間: 455(小時)
注冊時間: 2009-05-22
最后登錄: 2024-12-23
查看bodau的 主題 / 回貼
21樓  發表于: 2014-05-06 16:06
環境不好沒關系,直接換一個好一點的品牌和型號,有小功率的不帶散熱風扇的,完全靠鋁合金底板散熱!這種用到紡織設備上反正沒問題,你這個環境估計差不多!大功率的就加大變頻器功率,試試!
johnlogic
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 234 點
下載積分: 694 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2010-10-26
最后登錄: 2018-07-31
查看johnlogic的 主題 / 回貼
22樓  發表于: 2014-05-06 17:00
查接地
gaoshenghua
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 85 個
工控威望: 213 點
下載積分: 8516 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2014-04-13
最后登錄: 2021-07-24
查看gaoshenghua的 主題 / 回貼
23樓  發表于: 2014-05-06 19:02
引用
引用第10樓swmfa123于2014-05-04 22:50發表的  :
你最好檢查一下輸出側的電機或電纜,這樣一直燒變頻多數是負載側有短路或接地

大多數變頻器都有自我保護功能,負載側短路或接地變頻器會自動停止工作,同時顯示相應故障信息。
  • «