phs1759
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 131 點
下載積分: 703 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2012-03-04
最后登錄: 2017-11-01
查看phs1759的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-04-03 22:09
我有兩臺新買的變頻器,博世力士樂FSCG05,75KW,分別控制兩臺55KW普通電機,也是新買的。兩臺電機同時工作,控制螺旋活套轉速。其中一臺經常出現加速中過壓或減速中過壓,兩臺變頻器的運行參數一樣,加速時間位20秒,減速時間為10秒,,請控友們幫忙找找原因
十步殺一人
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 157 個
工控威望: 293 點
下載積分: 3499 分
在線時間: 99(小時)
注冊時間: 2008-07-15
最后登錄: 2024-07-05
查看十步殺一人的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-08 21:49
把轉矩提升調小一點,或者直接關了,或者自動轉矩提升,機器不需要制動的話,選擇為自由停機,這個機器是做什么的啊,看上去是負載突變造成的。