樓主  發表于: 2014-05-09 20:29


如上圖所示,三相異步電動機星三角啟動電路中,1 主進線電纜多粗,2 主接觸器后電纜多粗 , 3  角接觸器后多粗。比如45KW的   75KW的    110KW的,我們有什么經驗嗎?1   2   3  處的電纜應該多粗的好。謝謝師傅們。
張棟嶺
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 88 個
工控威望: 222 點
下載積分: 6000 分
在線時間: 116(小時)
注冊時間: 2013-05-27
最后登錄: 2024-09-19
查看張棟嶺的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-05-09 23:16
個人的做法是按每平方毫米不超過3安(銅線),靠近線方取大的還要考慮電纜長短。如45KW的電機1主進線電纜選35的,2主接觸器后電纜選16的,3角接觸器電纜選16的,2.3距離電機稍遠的話會選25的。星角啟動適用于輕載或空載啟動,個人感覺主接觸器后電纜選16的有點偏小啟動時間短還能說過去。
張棟嶺
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 88 個
工控威望: 222 點
下載積分: 6000 分
在線時間: 116(小時)
注冊時間: 2013-05-27
最后登錄: 2024-09-19
查看張棟嶺的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-05-10 13:11
沒事的,啟動柜與電機的距離不超過30米,啟動時電壓降不會太大。注意電纜不要太虧方的,有的軟電纜里有部分是鋁絲染成銅色的不用這種線。