樓主  發表于: 2014-05-10 09:44
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
三菱變頻器四段調速
設置加減速時間
一般多少秒  
大神們 給個參考啊


我是這樣想的   采用定時方法如圖

熔斷器 和 熱繼電器   FU  FR 怎么選 ?
電機我選的是3極  106A額定電流
大家給點建議或者需要注意些什么?
[ 此帖被申敏199192在2014-05-16 12:24重新編輯 ]
gongling888
gongling
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 304 個
工控威望: 1310 點
下載積分: 9314 分
在線時間: 220(小時)
注冊時間: 2012-12-29
最后登錄: 2019-05-03
查看gongling888的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-05-10 16:59
怎知道樓主的調速用于何種場合,功率的匹配如何?例如汽車的加速、換擋一樣,1.5排量以下的,無論是手波或自動波,想有推背感,幾乎是不可能的。賽車加速要快,公交車加速要緩。
樓主留言:
真誠感謝!
礦井提升機  電機55KW
一般設置多少啊
gongling888
gongling
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 304 個
工控威望: 1310 點
下載積分: 9314 分
在線時間: 220(小時)
注冊時間: 2012-12-29
最后登錄: 2019-05-03
查看gongling888的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-05-12 09:57
樓主沒有提供全部參數,例如負載、平衡系數、速度等,很難有準確數據。根據電梯的使用參數,提供參考:速度1M/S的,加速不小于時間1秒;減速不小于時間1.2秒,如果負載較大,減速時間需加長,防止變頻器制動時母線電壓過高的故障。友情提示:1、由于垂直提升設備的工況處于1-4象限,變頻器必須配置功率足夠大的制動電阻。
    2、設備如果是載人或者設備井道下方有人可進入的空間存在,千萬、千萬小心。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(申敏199192) 真誠感謝!
    gongling888
    gongling
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 304 個
    工控威望: 1310 點
    下載積分: 9314 分
    在線時間: 220(小時)
    注冊時間: 2012-12-29
    最后登錄: 2019-05-03
    查看gongling888的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2014-05-15 14:38
    變頻器設置為多段速控制,速度輸入前0.5秒,先輸入方向,速度1、1.0m/s,加速時間1.2-1.5秒。速度2、2.5m/s,加速時間2.5-3.0秒。速度3、0.5m/s,減速時間3.5-4.2秒,速度4、0.1m/s,減速時間0.5秒,停車時先斷開速度,0.5秒后斷開方向。一般的變頻器,使用矢量閉環控制,當有方向輸入后,即使抱閘(機械制動)打開,沒有速度輸入,其力矩(轉矩)是可以使電機帶負載停止。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(申敏199192) 熱心助人!