夜雨無聲
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 232 點
下載積分: 1766 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2012-03-06
最后登錄: 2017-04-26
查看夜雨無聲的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-05-10 14:30
接觸器線圈燒壞了電阻變大了,現在的阻值是4千歐正常應該為幾百歐,現在的主要問題是給它通電就會燒控制回路保險,接觸器是正泰380V40A的,小弟想請教下,謝謝了

夜雨無聲
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 232 點
下載積分: 1766 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2012-03-06
最后登錄: 2017-04-26
查看夜雨無聲的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-05-10 15:29
哦,這樣說來,燒保險是線圈對地短路了,我當時用萬用表測量線圈2個端子對地是絕緣的,如果用搖表可能就測出來了
[ 此帖被夜雨無聲在2014-05-10 15:36重新編輯 ]