legolaslee
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 122 點
下載積分: 3311 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2012-09-17
最后登錄: 2016-10-16
查看legolaslee的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-05-17 19:09
我所在單位有一臺三維數控彎管機(臺灣喬升),已使用多年。折彎是由一臺伺服電機驅動的,PLC三菱Q系列,有定位模塊,人機界面上能顯示 折彎當前角度。
今天出現故障,折彎角度不準。自動工作中折彎機構設置40°,實際只走了30°左右,折彎回原點時撞到限位開關報警,觀察當前角度值為3.2°。重新定義伺服原點,將10°定義為0°,在慢速情況下自動回原點還湊合,速度調高一點就會再次裝限位開關,而且撞限位開關位置距離0°還是差好幾度。
據個人經驗分析,可能是編碼器出現問題了,導致檢測位置不準。請教大家如下問題:
1.PLC怎么知道的伺服電機當前位置呢?不論是手動點動還是自動,電機每動一點,屏幕的位置顯示都會有變化,我記得以前接觸的伺服都是接受脈沖就動,或者按所發脈沖數運動。脈沖發送完成同時伺服定位也就完成了。
2.由于程序有加密,沒辦法知道是怎樣控制的,據我猜測,手動電動肯定是點一下就按固定頻率發脈沖;自動定位肯定是靠脈沖串,但自動定位完成是伺服控制器給的還是PLC的脈沖發送完成信號給的就不知道了。但如果說是靠脈沖輸出完成信號(PLC的標志位)觸發,那么伺服電機正向旋轉不到設定位置,反向回位超極限還未到伺服定義原點怎樣解釋呢?PLC發脈沖肯定是沒問題的,那只能懷疑編碼器反饋給伺服放大器的信號有誤了?
2.伺服電機應該沒這么脆弱,那這個故障現象出現的原因會有哪些呢?

請各位高手多費心思,坐等指教。頓首

xudesai
機器人項目
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 85 個
工控威望: 221 點
下載積分: 576 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間: 2013-05-09
最后登錄: 2024-01-31
查看xudesai的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-05-19 12:20
什么的電機,不過編碼器查下來你要怎么檢查呢!