bobosaviola
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 120 點
下載積分: 573 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2013-10-07
最后登錄: 2014-06-13
查看bobosaviola的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-05-18 13:08
馬達接線柱
各位大俠,請看圖。馬達功率200HP,380V,50HZ。接線時在里面繞了一圈,在使用大概2個多月后出現變頻器警報。后來拆蓋檢查,發現接線柱已經全部燒掉,電纜繞圈這部分也燒毀。
初步判斷兩種原因:
1、繞線造成渦流產生熱量,但是本人不清楚如何計算發熱量,請各位大俠指點。
2、接線柱接線不牢,感覺可能性不高。三項都燒毀,而且是一側接線柱燒毀比較明顯。
wsir123
日子在忙碌中才會顯得充實,我喜歡這樣的生活。
級別: 論壇版主

精華主題: 4 篇
發帖數量: 1504 個
工控威望: 5491 點
下載積分: 24426 分
在線時間: 818(小時)
注冊時間: 2007-01-22
最后登錄: 2024-06-09
查看wsir123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-05-24 10:17
電機內出線和外部接線不要經過螺母螺栓之類的,要直接疊加在一起。
遺憾的是大電機出廠都是電機出線在下面,上面螺母再連接片,這樣運行起來跟進不好,很快就掛了。
廠家要考慮這些小細節就好了。
保持每天一點小進步足矣。。。