三菱3UPLC  用PLSY指令控制步進電機是可以多次使用嗎   記得在2N上它的脈沖輸出口只能是Y0  ,在3U上脈沖輸出可以是Y0 Y1 Y2 Y3 嗎?它的控制的方向是由哪幾個口確定的?
xbl2018
龍兒
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 218 個
工控威望: 2735 點
下載積分: 61316 分
在線時間: 560(小時)
注冊時間: 2007-09-20
最后登錄: 2024-08-20
查看xbl2018的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2014-05-19 08:53
也可以用定位指令DRVA,DRVI。FX3U上脈沖輸出只能是Y0 Y1 Y2, 它的控制的方向是可用其它輸出端口。