250KW正在調試  報故障 OV3  參數顯示:恒轉速運行過電壓  解決辦法:1.加輸入電抗器 2.負載慣量大,加制動單元!    很奇怪  有一臺350KW的都不會報這個報警 加減速時間200秒左右   額定電機參數都設定好了! 有遇到這樣問題的朋友嗎?
每天一點點
我心飛翔
開心生活每一天!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 173 個
工控威望: 449 點
下載積分: 28411 分
在線時間: 803(小時)
注冊時間: 2008-05-18
最后登錄: 2024-09-11
查看我心飛翔的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-05-21 10:56
一般都是減速太快,負載慣性太大。